国家电网天津、江西、江苏、福建、宁夏、上海、山西、浙江、黑龙江及内蒙古东部10省市及地区电力公司通报供应商不良行为处理情况(年1月)。通过梳理近千个被通报不良行为供应商,发现其中:A股上市公司中能电气被江西、江苏、天津3省市电力公司通报有不良行为。其中,中能电气供应宝坻公司10千伏华尖园线路工程的低压综合配电箱产品,经国家电控配电设备质量监督检验中心检测,防护等级指标不合格。在供应商整改完成前,低压综合配电箱在天津公司招标采购中无限期取消其中标资格。自年7月10日起,暂停中标资格4个月,截至目前供应商未完成整改。中能电气供应国网吉安公司配电箱,年10月18日经江西省电科院检测,样品柜体尺寸检测试验结论不合格。依据试验结论判定属Ⅱ级物资质量问题。6个月内两次出现较严重质量问题。其配网设备协议库存综合配电箱自年11月25日-年5月24日暂停中标资格。中能电气供应国网吉安公司配电箱,年10月18日经江西省电科院检测,样品柜体尺寸检测试验结论不合格。依据试验结论判定属Ⅱ级物资质量问题。6个月内两次出现较严重质量问题。其配网设备协议库存综合配电箱自年11月25日-年5月24日暂停中标资格。年9月17日,中能电气供江苏公司的所有物资品类产品,省月市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题Ⅱ级。六个月内累计出现3次Ⅱ级、1次Ⅲ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为年5月8日(年第8批)、年8月28日(年第10批),Ⅲ级问题报告出具时间为年4月18日(年第7批)。其所有物资品类自年1月30日-年1月29日在江苏公司招标中列入黑名单1年。A股上市公司ST华仪被浙江、江苏与宁夏3省及地区电力公司通报有不良行为。其中,ST华仪在抽检中,因供浙江公司的部分产品检测不合格,属于一般质量问题。年09月03日-年11月02日其配网设备协议库存低压电容器柜、20kV交流单相隔离开关、低压开关柜在浙江公司招标中暂停中标资格。ST华仪年5月5日供江苏公司的环网柜产品,抽检箱体材质不合格Ⅲ级。六个月累计出现2次Ⅲ级问题前次Ⅲ级问题为年第3批。年9月10日-年1月9日其配网设备协议库存10(20)kV环网柜(箱)在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。年7月24日供江苏公司的柱上开关设备产品,抽检雷电冲击电压试验和机械寿命试验不合格Ⅱ级。六个月累计出现2次II级问题,前次II级问题为年第2批。年11月1日-年4月30日其配网设备协议库存负荷开关在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。睿康文远电缆股份有限公司(ST华仪曾用名)在供银川供电公司电力电缆进行了抽检,经抽检检测,主要检测项目绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、护套平均厚度、护套最薄点厚度、绝缘偏心、直流电阻、钢带-层数X厚度均不合,质量问题定级为Ⅰ级。供应商整改未完成,继续暂停中标资格。年12月21日-年5月21日在电力电缆标包中暂停中标。在处理期间招标人没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。A股上市公司合纵科技被浙江、江西两省电力公司通报有不良行为。其中,年8月2日,合纵科技供应年湾里区第二批10KV及以下配电网建设改造工程,招标批次为AG的10kV柱上变压器台成套设备中的配电变压器,经取样检测后发现:短路试验后的外施耐压试验不合格,短路承受能力不合格。参照《电网物资抽检结果分类分级导则(试行)》,属于Ⅲ级问题。年10月23日-年12月22日暂停其10kV柱上变压器台成套设备中标资格2个月。合纵科技供国网浙江公司的10kV变压器,在抽检中多次发现存在一般质量问题。年1月2日-年7月1日在公司招标采购中暂停其配网物资协议库存10(20)kV配变中标资格。A股上市公司科大智能旗下两公司被浙江、内蒙古东部两省地区电力公司通报有不良行为。年6月抽检中,科大智能旗下的烟台科大正信电气有限公司供浙江公司的高压熔断器检测不合格,属于一般质量问题。6个月内累计出现2次一般质量问题。年09月03日-年01月02日其配网设备协议库存高压熔断器在浙江公司招标中暂停中标资格。此外,抽检烟台科大正信电气有限公司高压熔断器显示触头接触性能、载熔件互换性试验、材质、厚度及锌层厚度试验不合格。年6月抽检中,科大智能旗下的科大智能电气技术有限公司供呼伦贝尔公司的10kV柱上断路器产品,峰值耐受电流试验不合格,属于较严重质量问题。年1月1日-年2月29日取消其10kV柱上断路器中标资格2个月。如在处理期内无对应品类招标,处理时间顺延。A股上市公司置信电气相关公司被江西、天津两省市电力公司通报有不良行为。置信电气旗下的江苏宏源电气有限责任公司供瑞金市年中低压配电网建设改造工程的10kV柱上变压器台成套设备中的JP柜(JP-A)。年8月5日,抽样送第三方检测机构电力工业电气设备质量检验测试中心检测发现:规定中性导体端子数量≥4个,实测无保护导体;规定电器元件进出线及连接处温升(k)≤70,实测最大测量值84.9k。检测报告结论:布线、操作性能和功能及温升验证不符合标准要求,试验结果判定为Ⅱ级问题。其10kV柱上变压器台成套设备自年9月4日-年1月3日暂停中标资格4个月。置信电气旗下的上海置信电气非晶有限公司供应国网天津城东公司千伏曙光变电站10千伏曙15等线路工程10千伏柱上变压器台成套设备,样品型号为“ZA-1-CL,千伏A,12m”,经国网天津市电力科学研究院试验,使用的不锈钢壳体板材未达到招标采购技术规范规定“材质标准”的要求。在供应商整改完成前,在天津公司招标采购中无限期取消其中标资格。其10千伏柱上变压器台成套设备和JP柜自年7月10日起,暂停中标资格4个月,截至目前供应商未完成整改。另外,还有A股上市公司特变电工、北京科锐、大烨智能、光一科技、杭电股份、宏图高科、金利华电、炬华科技、科林电气、科陆电子、三变科技、双杰电气、长缆科技、中国西电及国轩高科相关公司被通报。其中,年7月11日,大烨智能供应安福县年KV五里亭变10KV公园线新建工程的柱上断路器在抽样送江西省电科院检测中发现机械特性试验结果不符合标准要求。依据国网公司《电网物资抽检结果分类分级导则》规定,机械操作特性试验结果不符合标准要求属Ⅱ级问题。经复检仍不合格,加重处罚。其柱上断路器自年10月23日-年4月22日暂停中标资格6个月。年9月30日,光一科技故障指示器样机高温死机、遥测精度不够。其配电终端年8月14日-年10月13日在江西公司配电终端标包暂停中标资格2个月的处罚。年11月11日,科林电气供应国网江西瑞昌市公司年计量装置建设与改造项目,招标批次为的电能计量箱,经送检第三方检测后发现:冲击载荷试验不合格。依据国网公司《电网物资抽检结果分类分级导则》规定,属于Ⅲ级质量问题。其配网设备协议库存电能计量箱自年1月3日-年3月2日在江西公司暂停中标资格。双杰电气旗下的无锡市电力变压器有限公司供国网赣州公司10kV柱上变压器台成套设备,年10月10日经第三方检测机构广东产品质量监督检验研究院检测,成套设备的防护等级、温升试验、机械碰撞试验、短路耐受强度试验结论不合格,依据试验结论判定属于Ⅰ级物资质量问题。其配网设备协议库存变电成套设备自年11月25日-年5月24日暂停中标资格。中国西电旗下的成都西电蜀能电器有限责任公司供年永修县35千白槎变10千伏梅棠线改造工程,型号为:10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,kVA,12m,年8月15日送第三方检测发现两项质量问题:1、变压器声级测定、短路承受能力不合格,试验结果判定为II级质量问题。2、JP柜温升验证不合格,实验结果判定为II级质量问题。其10kV柱上变压器台成套设备自年9月4日-年3月3日暂停中标资格6个月。年8月抽检中,炬华科技供国网浙江公司的电能计量箱检测不合格,属于一般质量问题。其配网物资协议库存电能计量箱自年11月6日-年01月5日在公司招标采购中暂停中标资格。年7月抽检中,长缆科技供浙江公司的电缆分支箱检测不合格,属于一般质量问题。其配网设备协议库存电缆附件自年09月03日-年11月02日在浙江公司招标中暂停中标资格。年3月8日北京科锐供江苏公司的10kV环网柜产品,年7月11日-年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满日供应商整改未完成,继续暂停中标资格。其配网设备协议库存10(20)kV环网柜(箱)自年7月11日-年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。年7月23日,年8月16日,年9月11日,国轩高科旗下的江苏东源电器集团股份有限公司供江苏公司的低压开关柜产品,箱体厚度不合格柜体厚度不合格,箱体厚度项目不合格Ⅲ级,Ⅱ级,Ⅱ级。六个月累计出现2次II级问题、1次Ⅲ级问题。其低压开关柜自年11月1日-年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。年7月17日,年5月6日杭电股份供江苏公司的架空绝缘导线产品,导体直流电阻检测不合格,绝缘收缩试验不合格Ⅲ级,Ⅲ级。六个月累计出现2次Ⅲ级问题。其配网设备协议库存10(20)kV导地线自年11月1日-年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。年11月21日,宏图高科供江苏公司的低压电力电缆(1kV)产品,绝缘热延伸试验不合格Ⅲ级。其配网设备协议库存10(20)kV电缆自年1月2日-年3月1日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。年10月8日,科陆电子供江苏公司的电能计量箱产品,抽检冲击载荷试验不合格Ⅱ级。其配网设备协议库存电能计量箱自年1月2日-年5月1日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。年7月4日,三变科技供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品,抽检短路承受能力试验不合格Ⅱ级。六个月累计出现2次Ⅲ级问题前次Ⅲ级问题为年第3批。其配网设备协议库存10(20)kV配变自年9月10日-年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。年9月抽检中,金利华电供忻州公司的交流盘形悬式玻璃绝缘子工频电弧试验项目不合格,属于一般质量问题。其配网设备协议库存玻璃绝缘子自年1月1日-年2月29日暂停中标资格2个月。年7月12日,特变电工衡阳变压器有限公司供江苏公司的10kV油浸式非晶合金变压器产品,抽检绝缘液试验不合格Ⅱ级。六个月累计出现1次II级问题,1次Ⅲ级问题,前次Ⅲ级问题为年第1批。其配网设备协议库存10(20)kV配变自年9月10日-年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。年7月31日,特变电工沈阳变压器集团有限公司供江苏公司的10kV油浸式非晶合金变压器产品,抽检短路承受能力试验、短路后雷电冲击试验不合格Ⅱ级。其配网设备协议库存10(20)kV配变,自年1月2日-年5月1日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。(责任编辑:刘海美)来源:和讯网
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题